排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
gjsliujunsong
2010年12月21日 08:38:39
来自于通风排烟
只看楼主

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。
所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
免费打赏
cengjing
2010年12月23日 08:12:53
12楼
新风的出口用加70度防火阀吗
回复
cengjing
2010年12月23日 08:13:55
13楼
280度防火阀是必须要加的
回复
mengxianfad
2010年12月23日 10:18:25
14楼
这要分两种情况,一种是一个以上的防火分区公用一个排烟主风管和设备,另一种是虽然排烟设备在另一个防火分区,但是另一个防火分区没有排烟口,前者应加防火阀后者 不加防火阀

支持
回复
liuxiaoyan0302
2010年12月23日 11:54:20
15楼
有个比较资深的老师给我讲过,说这种情况下(以防火分区1,防火分区2为例)
在穿越防火分区1、2处可以不用加280的防火阀,代替以止回阀。
因为如果加280防火阀,那么如果防火分区1起火,会导致防火分区2的排烟系统丧失功能,
而如果代替以止回阀,烧坏止回阀后,烟雾到达防火分区2的风机及风机入口处的温度肯定会下降,不至于烧毁风机入口处的280防火阀,此时,防火阀就可以将烟雾堵住,使之不侵入防火分区2。即使此时防火分区2也起火,也能起到排烟作用。
回复
liuxiaoyan0302
2010年12月23日 11:56:12
16楼
本人很信奉规范,但是有时候觉得老师讲的东西也很有道理。
回复
oblex
2010年12月23日 11:59:11
17楼
这还用讨论吗!
等你被审图公司退回来,就知道要不要加了
回复
yxbljr
2010年12月23日 13:41:22
18楼
高规中无明确要求,建规中9.4.3.3条有明确要求,按照立法意图考虑,高规应严于建规。按照消防设施从严的要求,穿越防火分区处应设280℃防火阀
回复
joe0507
2010年12月23日 14:08:38
19楼
楼主的眼中 ,完全么有防火隔断的概念了,只想着怎么排烟。。。。。
回复
swh2005919
2010年12月23日 22:08:21
20楼
280度防火阀是必须加
回复
szhp54
2010年12月24日 11:16:41
21楼
补风管道穿越防火分区常常是在迫不得已的情况下发生的,如果不想装防火阀,有一个可行的方法就是做砼结构的风道,相当于一个局部小夹层,结构板超过100厚都能满足防火分区隔板要求,由于该风道是直接室外,因此任何阀都不需要。:)

[ 本帖最后由 szhp54 于 2010-12-24 11:19 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开