排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。
所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
免费打赏
bml123
2010年12月24日 12:48:11
22楼
280的阀不可少啊
回复
w_liangmian
2010年12月24日 14:14:36
23楼
要加280度防火阀,同时穿越防火分区的排烟风管需做需火3小时处理。审图要求严格的话,就用厚钢板制作穿越防火分区的排烟管。
回复
hrbzhd
2010年12月24日 14:28:58
24楼
记住:排烟系统穿防火分区处设280度排烟防火阀;排风系统穿防火分区处设70度防火阀
回复
sg19800225
2010年12月25日 12:31:31
25楼
280度排烟防火阀是一定要加的,可以考虑同风机前的防火阀一起联动
回复
zdszjkm
2010年12月25日 22:51:03
26楼
规范说的是排烟系统,不是排烟风管,我认为排烟风管跨防火分区,但是没有在这个分区由分支或者风口,不应该加。首先应该明白加排烟阀的目的,而不是死板规范,目的是为了隔断火灾蔓延,既然没有开口,不存在蔓延,因此可以不开。
回复
aniphen
2010年12月26日 16:39:29
27楼
不同意8楼的观点。不管穿越的那个防火分区是否有排烟口都要加280℃防火阀。
防火阀的作用是防止任何一个防火分区火灾后,高温会烧穿风管,烟气通过风管蔓延到另一个防火分区去。烟气不进会从风口蔓延到风管,有时候烟气温度高,还会烧穿风管,即使这个防火分区只是一条无关的风管经过而已。而防火阀的作用恰恰是熔断关闭,防止两个防火分区的高温气体互相蔓延,所以穿越防火分区的风管也要加厚或保温,防止这段管也烧穿。
一般火灾只考虑同时只有一个防火分区火灾。即无关防火分区着火令防火阀隔断,导致另外一个防火分区的排烟系统失效也是允许的。另外一个防火分区也要同时排烟的可能性比较小,但也不是没可能。尤其是中国的施工质量普遍不高,防火封堵不好,串烟厉害,所以所以有些特殊工程如地下工程甲方规定如设备区着火,工作区也要同时排烟方便人员疏散。所以规范说尽量不要穿防火分区也是保险起见,很有道理的。
回复
wrp_327
2010年12月26日 18:45:11
28楼
这要分两种情况,一种是一个以上的防火分区公用一个排烟主风管和设备,另一种是虽然排烟设备在另一个防火分区,但是另一个防火分区没有排烟口,前者应加防火阀后者 不加防火阀

支持
回复
vb990
2010年12月26日 19:17:11
29楼
应该要家280℃的防火阀吧。
回复
wencai0808
2010年12月27日 09:28:21
30楼
应该是要的。
回复
chongming789
2010年12月27日 15:08:34
31楼
高规里明确说明了呀