排烟阀一定要现场手动启动功能吗?
fixer
fixer Lv.5
2010年01月06日 12:43:06
来自于通风排烟
只看楼主

排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。

排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:
9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;
2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;

请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?

这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。

[ 本帖最后由 fixer 于 2010-1-6 12:45 编辑 ]
hgyong
2010年01月06日 12:50:31
2楼
你说的排烟防火阀如果是指电动排烟口的话必须要有手动装置,排烟口均设有手动开启装置或与感烟器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置等。除开启装置将其打开外,平时需一直保持闭锁状态,手动开启装置宜设在墙面上,距离地面0.8-1.5m处;或从顶板下垂时,距离地面宜为1.8m处。 :handshake 如果式指是电动阀门的话它本身就有手动拉环用于手动打开,拉杆手动复位
回复
hgyong
2010年01月06日 12:55:12
3楼
一般说来通过消控主机点动打开是没有问题的,但是想要电动复位,本人还没有听说过这种产品,即使有的话,现场也必须要有手动开启装置的,只有这样才能确保安全系数
回复
alexyangzh
2010年01月06日 12:56:27
4楼
学习中
回复
lingxing1
2010年01月07日 14:12:34
5楼
现在好像还没有电动复位的排烟阀,一般都是可以手动开启、手动复位、电动开启三种功能的,由于要能现场手动开启,所以这个手动执行机构是必要的。排烟阀主要有两种,板式和多叶,一般板式应用在较高的吊顶上,手动复位较困难,所以有个远控机构,用钢丝与阀门连接,在距地1.5m左右,这样便于操作。多叶有的是手动执行机构与阀门一体,有的是带远控机构的,主要也是考虑到阀门位置太高不便操作才带远控机构的,如果阀门在1.8m一下就用一体的就行了,就省掉钢丝什么的了,而且远控手动也有距离限制。我是这么理解的,不对的地方还请大家指正
回复
bicheng123
2010年08月20日 21:16:05
6楼
长知识了 呵呵 谢谢啊 讲的真的不错
回复
zeng9003
2010年08月21日 13:57:38
7楼
回复:1 可以由消防中心打开,也可以由消防中心关闭,各类阀门都有,
2,现场的手动是不能去掉的,这个可以调试时用,因为阀门都有机构,全自动的不是很好用
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月22日 14:00:29
8楼

现在有电动开启或关闭排烟阀,我们是用在气休灭火机房里,气休动作里关闭,灭火后遥控开启风阀及风机排烟
回复
chenxuefeng1234
2010年08月25日 16:53:02
9楼

由消控中心打开可以理解,但是要复位关闭的话我真的没见过,我们平常手动去关闭都要那么大的力气,请问区区的24V的电源如何能关闭的了呢??您见过这样的产品吗
回复
yibasiba
2010年09月01日 17:07:43
10楼

没有电动复位的,请问:失火后电力是按失效考虑的,哪来的电?必须手动
回复
nblys
2010年09月01日 19:14:27
11楼
"应设置手动和自动开启装置"
用手按下电按钮,通电打开排烟阀,应该算是手动开启吧。
回复

相关推荐

APP内打开