所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机吗?
蒙古上单
2024年01月30日 10:17:00
来自于通风排烟
只看楼主

GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。


GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。

条文说明未做解释:

原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。

第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。

《通用规范》依据的应该是《烟规》第5.2.2条 排烟风机、补风机的控制方式要求,排烟防火阀应连锁关闭风机。

第5.2.2条 条文说明

规范条文如何执行有争议,之前通常的做法都是排烟防火阀与火灾自动报警系统 联动 ,只有排烟风机入口处的排烟防火阀与风机直接 联锁 动作。

根据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》4.4.5条,排烟风机入口处的总管处的排烟防火阀应直接联动控制风机停止。

可参考上海市地标DGTJ08-88-2021

您觉得应该如何理解GB55036-2022《消防设施通用规范》这条要求呢, 是否 所有的排烟防火阀都应直接与排烟风机联锁动作?这样是否会增加控制难度呢?欢迎探讨。

tumux_11846
2024年01月30日 10:43:24
2楼
不是所有排烟防火阀都需要"联锁"关闭排烟风机。根据《建筑排烟设计规范》(GB50081)第5.2.4条的规定,排烟防火阀应当设置在排烟系统中的关键位置,以阻止烟气和火焰传播。而对于是否需要"联锁"关闭排烟风机,根据GB50081的规定,这取决于具体情况。如果排烟防火阀的关闭对于排烟风机的正常运行没有影响,那么"联锁"关闭是不需要的。但是,如果关闭排烟防火阀会导致排烟风机的过载或者影响排烟系统的正常运行,那么就需要"联锁"关闭排烟风机。总结来说,根据GB50081的要求,不是所有排烟防火阀都需要"联锁"关闭排烟风机,具体是否需要"联锁"取决于排烟防火阀的位置和对排烟风机运行的影响。具体情况需要根据实际设计进行评估。
回复
大小主宰
2024年02月01日 08:38:39
3楼

现在这种模棱两可的规范,搞死人,完全不能理解具体怎么操作,最后就是地方图审和验收说了算,往往还可能2者意见不一致

回复
陈大亮
2024年02月03日 13:22:55
4楼

设计要求和通规一致,验收按实际风机入口前排烟防火阀关闭应连锁关闭排烟风机,联锁关闭补风机

回复
shilaoqi
2024年02月04日 12:35:34
5楼

谢谢楼主的分享!

回复
liujin.co.163
2024年02月20日 09:58:35
6楼

穿越排烟机房和风机入口处的防火阀确实需要联锁,其余防火阀有没有就不绝对了

回复