有关排烟口最大排烟量的疑问
年迈的小白
2018年08月20日 15:16:09
来自于通风排烟
只看楼主

此项目在8月1号之前预计出图,但是由于建筑原因,拖至现在。那么,让人蛋疼的是,可能颠覆性的建筑防烟排烟系统技术标准来了。这半个月一直在学习和讨论新规范。内走道的排烟简直是要重新定方案。 项目简介:酒店回字形内走道,建筑面积240平,长边大于24m。层高4.2m,吊顶高度初定为2.4m。粉色为挡烟垂壁,蓝色为排烟井及侧墙远控多叶排烟口。 1、若按老规范,不设挡烟垂壁,排烟口距最远点不超30m,设置两个口,每个口排烟量8000。

QQ图片20180820151941.png

设置自动挡烟垂壁,划分为两个防烟分区,自动挡烟垂壁按吊顶下1.2m考虑(根据规范4.6.9条,层高小于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2)。划分了防烟分区,那么不要问我为什么设这么低,烟层厚度决定了最大排烟量。火灾时自动挡烟垂壁放下,实际高度仅剩1.2m,虽满足规范,但实际疏散是否有问题?

3、划分防烟分区后,内走道每个区域排烟量不小于13000。按照图中现有设计,烟层厚度如按1.2m(即储烟仓厚度,暂不考虑排烟口中心距烟层底部),在现有净高下,附录B中最大排烟量是-线。那-线代表的是不允许出现这样的情况,还是要按实际去计算?实际计算时,净高越低,燃料面到烟层底部的高度越小,则烟羽流质量流量越小,烟层平均温度与环境温度的差越大,则单个排烟口的排烟量越大。计算出来的排烟量是远远大于上面所述13000的.这样以来就满足了规范的各种要求.但问题就是,那-线代表的是不允许出现这样的情况,还是要按实际去计算?

4、这样出现了设两个排烟口满足不了单个排烟口最大排烟量的要求。要么排烟出风管内走道设置多个排烟口,净高又保证不了了;要么就是增设2-3处排烟井,这项目核心筒已经配合多次确定,只允许微调。

跪求大神指导!!!

青衫故人
2018年08月20日 19:43:56
2楼
个人理解,按规范附录B,你净高2.5m,烟层厚度就只能取到0.5m了,那你一个防烟分区13000的排烟量,得放6、7个排烟口,这TM的让人怎么设计

青衫故人:回字形走道的长边应该怎么算,是否可以划为一个防烟分区?

回复
fafali
2018年08月22日 17:34:09
3楼

在上海执行过上海地标。现在推广全国后,排烟口最大排烟量是个问题,特别是净高低的区域。

但是很多人理解有个误区,排烟口的最大排烟量计算时,排烟口下的烟层厚度,按什么计算?按设计的烟层厚度?在上海执行时,排烟口的最大排烟量校核计算,并不是按设计的烟层厚度考虑,而是按保证最小清晰高度条件的最大烟层厚度去校核。这时,对于净高高一点的区域,有很大的帮助,排烟口的最大排烟量能提升;对于净高本来就很低的区域,比如2.4米的走道,帮助不大,这时可考虑走道采用通透的吊顶,排烟管在所有管线里最高为贴梁安装,排烟口做在风管上部开口,这样去做,能加大最大允许排烟量。侧壁做排烟口的想法,不要有了,难以满足要求。

qqmdkj120110:可是实际情况是,如果挡烟垂壁没有设很高,烟就溢散到其他防烟分区去了,所以我觉得应该用设计的挡烟垂壁高度取烟层厚度,去核算排烟口的排烟量。

wzp736:这个问题确实有很大的疑问。如果按储烟仓计算最大排烟量,那得把房间做满排烟口才行。如果说按烟层厚度计算,那挡烟垂壁的高度怎么搞?

回复
liuzhifang369
2018年08月24日 13:20:44
4楼
净高小于6米,是不是不需要按照附录B啊?
回复
ycfnsunxuefeng
2018年08月25日 17:28:31
5楼
走道可以取净高的一半作为清晰高度
回复
zjg8237372
2018年08月25日 21:18:58
6楼
将来不设吊顶的场所,排烟口设置在风管上部应该是设计的标配了。有吊顶的低净高场所,排烟有时真的要布满整个空间的
回复
haosi660
2019年01月03日 11:17:06
7楼
最近也在做相关的项目,学习一下,楼主的做法是考虑“1)回字形走道不能按照普通走道设计,是参照规范4.2.4净高小于3m划分的防烟分区,是吗 2)规范4.2.4中的净高指的是吊顶下的高度,而不是层高,是吗”,这么做有什么相关的书籍作为参考吗。排烟新规出来后边做项目边摸索,学习一下,谢谢
回复
wuwing2006
2019年01月09日 15:47:50
8楼
关于最大排烟量的问题,我也遇到了,我觉得真是个扯蛋蛋的问题https://bbs.co188.com/thread-9950600-1-1.html
回复
dzzcsbs008
2019年01月10日 10:46:31
9楼
内走廊划分防烟分区与走道净宽度有关,如果你这个工程走道宽度小于2.5米,防烟分区长度可不超过60米。
回复
ibinzh
2019年02月01日 11:20:53
10楼
个人建议,走道的话做电动挡烟垂壁吧,火灾时下降到最小清晰高度。这样最大排烟量可以拉高。
回复
东东78
2020年03月07日 17:52:38
11楼

1、根据附录B下面的说明3,不满足上述两个条件时,应计算确定,不应套用表格里面的数据。

2、13000m³/H =3.61m³/s,根据规范走道的热释放速率按有喷淋取值为Qc=1500kw,排烟口规格250x800(水平设置),通过计算Vmax=4.35m³/s>3.61m³/s。可以满足规范要求的。

回复