内走道与房间吊顶(栅格)内是相通的。计算排烟量该按照哪种方式计算?
fasango
fasango Lv.2
2015年08月20日 16:17:52
来自于通风排烟
只看楼主

由于隔墙没有砌至屋顶所以吊顶上部空间是相通的。内走道及房间都需要做排烟。计算内走道与房间排烟量该按照什么方式呢?1、看成一个整体按照防烟分区500m2划分计算。2、看成内走道与房间,按照内走道面积+最大房间面积计算。求大神解惑???

由于隔墙没有砌至屋顶所以吊顶上部空间是相通的。内走道及房间都需要做排烟。计算内走道与房间排烟量该按照什么方式呢?
1、看成一个整体按照防烟分区500m2划分计算。
2、看成内走道与房间,按照内走道面积+最大房间面积计算。
求大神解惑???
fasango
2015年08月21日 09:24:48
2楼
我顶一下。
回复
topre
2015年08月21日 09:32:13
3楼
个人理解第一种。
回复
fasango
2015年08月21日 10:05:03
4楼
topre 发表于 2015-8-21 09:32 个人理解第一种。质询了建筑,这样的房间没有隔火的作用。感觉第一种方法才是正解。
回复
真仙
2015年08月21日 10:49:37
5楼
你这是什么建筑性质哦?
《建规》6.2.4条防火隔墙通到板底
回复
fine_2009
2015年08月21日 15:48:51
6楼
吊顶没有隔到顶,按没有隔墙考虑。
回复
fine_2009
2015年08月21日 15:50:46
7楼
如果吊顶没有隔到顶,且吊顶不通透时,按大空间和房间分别考虑。
回复
yilongfengyue
2015年08月25日 16:59:38
8楼
第一种
回复
fasango
2015年08月25日 17:56:55
9楼
fine_2009 发表于 2015-8-21 15:50 如果吊顶没有隔到顶,且吊顶不通透时,按大空间和房间分别考虑。“按大空间和房间分别考虑”怎么考虑?
回复
dzmam2009
2015年08月25日 18:53:27
10楼
内走道和房间室一个分区,面积不超500,按第一种吧
回复
王铜
2019年06月05日 07:42:22
11楼

吊顶没有隔到顶,

按没有隔墙考虑。

回复

相关推荐