精华汇总
星三角启动电缆选择
更多
电缆选择
电缆的选择
如何选择电缆
怎样选择电缆
电缆如何选择
怎么选择电缆
电缆管选择
电缆桥架的选择
电缆截面选择
电缆选择口诀
电缆选择表
电缆选择计算
电缆型号选择
根据电流选择电缆
电缆芯数选择
电缆规格选择
装修电缆选择
10kv电缆选择
电缆桥架选择
家装电缆选择
电缆保护管选择
电缆套管选择
路灯电缆选择
动力电缆选择
电缆选择手册
#
星三角启动电缆选择
#
300
星三角启动电缆选择专题,为您提供星三角启动电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与星三角启动电缆选择相关的专业交流讨论,更多星三角启动电缆选择相关内容请访问
土木在线论坛
!
电机星三角启动线径选择
各位好: 今日单位的一位老电工跟我说,星三角启动的电机,由于后面转三角接法后有六根线进电机,所以是有六根线给电机供电,因此,选的线就比三根供电小啦。进来时用3×16的,过开关后分成六根用3×10好啦。 总觉得有什么不对,但又不知道怎么很好的解释,请求大家:是这样的吗?怎么解释?
关于星三角启动的电线选择问题!
一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗? 印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的朋友帮忙看看,谢谢!
星三角启动接触器的选择
各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
星三角启动这样画可以吗?
这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
星-三角启动的转向问题
第一次接星-三角启动的电机,突然想到一个问题,会不会出现星启动的转向和三角运行的转向不一致的问题,画了2种接法的草图希望大家帮忙分析一下。第一种接法是原理图中的,第二种接法是自己想出来的。星启动的时候由于相序一致,两种接法的转向是一致的,只是两种三角形接法的转向会不会一致呢。还有如果想要改变正确接法的星三角启动的电动机的转向,应该怎么做,当盘内采用铜排连接,不容易对调相序的时候,怎么通过改变电动机的接法来换向。
关于星-三角启动元件的配置
45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
闭式星-三角启动是什么?
最近听说有一种闭式星-三角启动,各位听说过吗?原理是怎样的?
星三角启动的依据条文标准
请教,有没有人知道国家规定或规范中有没有规定电机在星三角启动中的功率限制?还有电机的功率分类及其相应的配线电缆如何搭配,向各位大虾请教!!!!!!
关于星三角启动电流问题
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
星三角启动的一个小疑问
感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?