电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。

电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
免费打赏
xdetect
2009年11月11日 01:00:43
2楼
与大伙分享你的心得。:hug: :hug:
回复
lingxuct
2009年11月11日 12:05:31
3楼
楼主分析非常正确!支持。
回复
zhangjunjie_163
2009年11月11日 22:29:58
4楼
楼主分析非常正确:) :) :) :) :)
回复
dianhuang
2009年11月12日 20:34:51
5楼
星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
回复
qiqi19801209
2009年11月13日 09:10:01
6楼
学习了!!!!

感谢楼主!
回复
bati3345
2009年11月14日 09:05:50
7楼
这个解释确实很详细,明白.