星三角启动的一个小疑问
xiaoyuyao201
2010年03月02日 17:16:27
只看楼主

感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?

感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。
星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。
直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?
星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?
免费打赏
xiaoyuyao201
2010年03月03日 14:24:33
2楼
171人阅读,无一人答下,我的问题太简单,大家不愿答,还是我意思没表达清楚??
回复
hero_2008
2010年03月03日 16:05:46
3楼
一般三相电动机的接线盒里都有6根出线,可以做星形接法和三角形接法。一般铭牌上有标示接法的。(接线盒也有3根出线的,是极个别的厂家或维修部把接头接在电机内部)。
小功率的直接启动,中功率以上的星三角启动。
380V电压何来220V?
回复
shangxong
2010年03月03日 16:56:41
4楼
启动时星接,单个绕组承受220v------既降压启动
运行时角接,单个绕组承受380v------既全压运行
回复
y348593017
2010年03月03日 18:18:36
5楼
同意此种说话
回复
jeffleaf
2010年03月03日 19:01:11
6楼
娃子,想弄懂这个问题,先要看三相电的基本知识,好好看一遍书,问题别人不回答,你自己就明白了。
回复
lsyc93
2010年03月22日 20:20:16
7楼

1.直接启动的电机分星接和角接两种,一般铭牌都有标示,星接的就是绕组承受220v电压,不能接成角接.而角接的可接成星或角,只是星接功率变小,角接时绕组承受380v电压.
2.三个接线端子的电机只是工艺问题,其余接线头在内部已接好.
回复
xm28123
2010年05月13日 19:36:01
8楼
回复
zgy.000003
2010年05月13日 19:56:12
9楼
启动时星接,单个绕组承受220v------既降压启动
运行时角接,单个绕组承受380v------既全压运行
回复
zxr2625
2010年05月16日 00:36:11
10楼
:time: 呵呵
回复
sunxueli
2010年05月16日 20:50:18
11楼
一般三相电动机的接线盒里都有6根出线,可以做星形接法和三角形接法。一般铭牌上有标示接法的。(接线盒也有3根出线的,是极个别的厂家或维修部把接头接在电机内部)。
小功率的直接启动,中功率以上的星三角启动。
回复

相关推荐

APP内打开