关于高效过滤器的一些疑问
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
过滤器如何实现过滤的历程
过滤器是运用多孔性过滤介质,截留液体与固体颗粒混杂物中的固体颗粒,而实现固、液分别的装备。板框过滤器普遍运用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。 用过滤介质把容器分隔为上、下腔,即形成简朴的过滤器。悬浮液参加上腔,外袋式过滤器在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质外表形成滤渣(或称滤饼)。 过滤历程中过滤介质外表积压的滤渣层逐步加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充溢滤渣或过滤速度太小时,停滞过滤,消除滤渣,使过滤介质再生,以实现一次过滤循环。 液体通过滤渣层和过滤介质必需战胜阻力,因而在过滤介质的两侧必需有压力差,这是实现过滤的推能源。增大压力差能够减速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易梗塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。
关于高效过滤器如何更换的方法
内容导读:高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。 高效空气过滤器的更换 1、空气过滤器的更换周期 净化空调系统中所使用的各级空气过滤器在什么情况下应该更换,应根据各自的具体条件。 1)新风空气过滤器(又称预过滤器或初过滤器、粗效过滤器)和中间空气过滤器(又称中效空气过滤器)的更换,可以在空气阻力为初阻力值的2倍时进行。 2)末端空气过滤器(一般为亚高效、高效、超高效空气过滤器)的更换。国标GBJ73-84中是这样规定的,气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效过滤器后,气流速度仍不能增大;高效空气过滤器的阻力达到初阻力的两倍;高效空气过滤器出现无法修补的渗漏时则应予以更换。 2、空气过滤器的选用 净化空调在运行一段时间后,系统中所使用的空气过滤器则必须进行更换。过滤器的更换应注意以下几点: