活性砂过滤器——中水回用,欢迎大家探讨
活性砂过滤器基于逆流原理,需处理的水通过位于设备底部的入流分配管进入系统,经活性砂过滤后由顶部出流口流出。需处理的水向上流经滤床时被清洗,含有处理杂质的活性砂从设备的锥形底部通过空气提升泵被运送到顶部的清洗器,通过紊流作用使脏颗粒从活性砂中分离出来,杂质通过清洗水出口排出,净砂利用自重返回砂床。 活性砂过滤器由混凝土滤池,法兰连接的进料,过滤卸料,冲洗水卸料和排放等装置组成。活性砂过滤内部包含不锈钢材质的进料管,进料分配器,滤砂导向料斗,以及空气提升泵套管。 原水通过进水管进入过滤器内部,经布水器均匀分配后向上逆流通过滤料层完成絮凝、过滤,滤液在过滤器上部聚集溢流外排。在此过程中,原水被过滤,水中的污染物含量降低;同时石英砂中污染物的含量增加,并且下层滤料层的污染物含量高于上层滤料。位于过滤器中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层截留有污染物的石英砂提至过滤器顶部的洗沙器中清洗,清洗后返回滤床,同时将清洗所产生的污染物外排。 由于石英砂滤料在过滤器中呈自上而下的运动状态,对原水起搅拌作用,因此搅拌絮凝作用可在过滤器内完成。由于过滤
一般通风用过滤器试验方法
计重法 Arrestance 源于美国,国际通行,中国实行。 试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。 过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。 计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。 终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。 计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于中央空调系统中的预过滤。 计重
关于高效过滤器的一些疑问
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答