一般通风用过滤器试验方法
zht2004
zht2004 Lv.14
2005年08月05日 08:49:08
只看楼主

计重法 Arrestance  源于美国,国际通行,中国实行。  试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。  过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。

计重法 Arrestance

  源于美国,国际通行,中国实行。

  计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。
  终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。

  计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于中央空调系统中的预过滤。

  计重法试验是破坏性试验,不能用于制造厂的日常产品性能检验。

  相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN779-1993,中国GB12218-89。

zht2004
2005年08月05日 08:49:28
2楼
比色法 Dust-spot

  传统方法,源于美国,除中国外世界通行。

  试验台和试验粉尘与计重法所用相同。粉尘“量”为采样点高效滤纸的通光量。

  在过滤器前后采样,采样头上有高效滤纸,显然,过滤器前后采样点高效滤纸的污染程度会不同。试验中,每经过一段发尘试验,测量不发尘状态下过滤器前后采样点高效滤纸的通光量,通过比较滤纸通光量的差别,用规定计算方法得出所谓“过滤效率”。最终的比色效率是试验全过程各阶段效率值依发尘量的加权平均值。

  终止试验的条件与计重法条件相似:约定的终阻力值,或效率明显下降时。

  比色法用于测量效率较高的一般通风用过滤器,空调系统中的大部分过滤器属于这种过滤器。比色法曾是国外通行的试验方法,这种方法逐渐被计数法所取代。

  严格的比色法是破坏性试验,一只过滤器的试验往往需要一天时间。这种方法不是日常检验产品的手段。中国从来没有使用过比色法,国内也没有比色法试验台。

  相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN 779-1993。

回复
zht2004
2005年08月05日 08:49:49
3楼
大气尘计数法

  中国标准。

  尘源为自然大气中的“大气尘”。粉尘的“量”为大于等于某粒径的全部颗粒物个数。测量粉尘的仪器为普通光学或激光尘埃粒子计数器。效率值为新过滤器的初始效率。

  大气尘计数法用于测量一般通风用过滤器。其效率值只代表新过滤器的性能。

  中国的效率分级是建立在大气尘计数法基础上的。中国的计数法标准早于欧美,但方法比较粗糙,它是建立在20世纪80年代国产计数器和相应测量技术水平上的。

  标准:GB12218-89。

回复
zht2004
2005年08月05日 08:50:10
4楼
计数法 Particle Efficiency

  欧洲通行,美国试行,替代其它方法的大趋势。

  试验台与计重法和比色法所用类似,发尘所用的高浓度试验粉尘也与计重法和比色法所用类似。粉尘的“量”是微小粒径段颗粒物的个数。测量粉尘的仪器为激光粒子计数器。

  试验过程中,在每次发尘试验的之前和之后,进行计数测量,并计算过滤器对各种粒径颗粒物的过滤效率。当达到终止试验的条件时停止试验。过滤器的典型效率值是在规定粒径范围内,各阶段瞬时效率依发尘量的加权平均值。

  欧洲标准规定,计数测量时使用的特定的多分散相液滴,如用Laskin喷管吹出的DEHS喷雾,或使用与标定计数器所用标准颗粒物相同的Latex乳胶球。美国规定计数测量使用漂白粉。

  计数效率不再是个单一的数值,而是一条沿不同粒径的过滤效率曲线。欧洲的试验表明,当试验的终阻力为450Pa时,0.4mm处的计数效率值与传统比色法效率值接近。美国标准规定针对不同档次的过滤器测量不同粒径范围的效率值,其试验终阻力仍是“2倍初阻力或更高”。
  完整的计数效率测试是破坏性试验,不能用于产品的日常检验。但在平时,制造厂可以省去发尘过程,仅测量过滤器的初始计数效率,以检查产品性能的稳定性和过滤材料的稳定性。

  计数法效率正在取代比色法效率。

  标准:欧洲Eurovent 4/9-1993,美国ASHRAE 52.2-1999,欧洲PREN 779( CEN草案,1999年,该标准将取代EN 779-1993规定的计重法和比色法)。


回复

相关推荐

APP内打开