交流断路器和直流断路器有何区别
这里以塑壳断路器为例,一般的交流和直流塑壳断路器本体无区别,但在脱扣器上有差别,因为交流和直流的物理特性不同,当把交流断路器用于直流上时,其热磁脱扣器将会增加10%以上的误差,IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,原本符合IEC的标准交流脱扣器,用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。所以,在这种情况下,断路器将有更大出现误脱扣的概率,不再适用于电气标准规定的范围。一般情况下,不允许将同一个热磁脱扣单元,既用于交流,又用于直流。
如何选用断路器保护直流系统
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直