交流断路器和直流短路器的替换和计算
鲤鱼肥
鲤鱼肥 Lv.2
2015年09月13日 13:14:52
来自于断路器
只看楼主

情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。该断路器的额定容量是40kVA;请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?请各位指教。

情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。
该断路器的额定容量是40kVA;
请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?

请各位指教。
免费打赏
beida_energy
2015年09月13日 16:37:59
2楼
用交流的断路器用于直流电路的保护和控制,现实中很多。
其中的热保护,本质就是做功,所以,不用改变。
其速断保护直流的信号灵敏度更高一些。
分断能力 ,交流的断路器肯定不如同级的直流断路器高, 直流的,其断弧能力要求高一些,因为直流电流可以不过零。而且,断开后开距也大。所以,可以选择高一级的交流断路器用于直流回路的保护。
至于换算, 还真没有见过。
回复
鲤鱼肥
2015年09月13日 19:19:46
3楼
beida_energy 发表于 2015-9-13 16:37 用交流的断路器用于直流电路的保护和控制,现实中很多。其中的热保护,本质就是做功,所以,不用改变。 …其实我是这样想的;交流和直流之间转化的桥梁就是容量。所以,我想请教一下,3p的断路器,开关容量是30kVA,额定电压是AC380V,每个开关触点的开断电流是多少?是30/根号3/380/3吗?如果是这样的话,交流380、3P的断路器,每相的电压值时220V,用作直流断路器是,电压为DC220V,他们开断的电流数值是相等,但是直流断路器的灭弧能力要更强一些;毕竟交流有电压零点,更容易灭弧。我这样分析,请给点意见。谢谢
回复
beida_energy
2015年09月13日 19:58:06
4楼
鲤鱼肥 发表于 2015-9-13 19:19 其实我是这样想的;交流和直流之间转化的桥梁就是容量。开关容量是30kVA断路器就没有这个说法!只有额定电流值。
回复
鲤鱼肥
2015年09月13日 20:05:09
5楼
beida_energy 发表于 2015-9-13 19:58 断路器就没有这个说法!只有额定电流值。那我再思考思考你没有说服我啊!{:1_104:}
回复
beida_energy
2015年09月14日 08:22:48
6楼
鲤鱼肥 发表于 2015-9-13 20:05 那我再思考思考你没有说服我啊!你见过那个厂家的断路器有容量这个指标的?
回复
鲤鱼肥
2015年09月15日 04:41:10
7楼
beida_energy 发表于 2015-9-14 08:22 你见过那个厂家的断路器有容量这个指标的?开关的触头是有容量的。触头有额定开断容量。
回复
beida_energy
2015年09月15日 08:23:28
8楼
鲤鱼肥 发表于 2015-9-15 04:41 开关的触头是有容量的。触头有额定开断容量。“触头有额定开断容量。”怎么表达?
回复
鲤鱼肥
2015年09月15日 13:28:07
9楼
beida_energy 发表于 2015-9-15 08:23 “触头有额定开断容量。”怎么表达?我问下断路器厂家,看下我们国家的标准是什么样的?
回复
liyongjing12
2015年09月15日 14:13:53
10楼
只知道断路器的额定值
回复
beida_energy
2015年09月15日 20:41:41
11楼
鲤鱼肥 发表于 2015-9-15 13:28 我问下断路器厂家,看下我们国家的标准是什么样的?对于继电器,由于其工作的电压范围很宽,其触点的电流值不是确定的,而是跟负荷的电压有关,电压越高,其电流值就 越小。断路器没有这回事。
回复

相关推荐

APP内打开