精华汇总
光学互感器
更多
互感器倍率
互感器型号
互感器厂
电表互感器
零序互感器
互感器外壳
交流互感器
互感器电表
互感器原理
光电互感器
互感器变比
测量互感器
星格互感器
直流互感器
微型互感器
钳形互感器
漏电互感器
精密互感器
低压互感器
组合互感器
电子互感器
开口互感器
计量互感器
非晶互感器
互感器校验
#
光学互感器
#
300
光学互感器专题,为您提供光学互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光学互感器相关的专业交流讨论,更多光学互感器相关内容请访问
土木在线论坛
!
这里的电流互感器怎么解读
求教这样互感器还有电流吗
这个电流互感器是干什么的
这里的小互感器有什么作用
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
-------互感器的选用----------------------------------
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
低压互感器变比/5与/1的问题
150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
零序电流互感器怎么选?(一)
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序