精华汇总
互感器校验
更多
电流互感器校验仪
互感器
电流互感器现场校验仪
电流互感器现场校验装置
电子式互感器校验仪
电流互感器
高压互感器
互感器接法
互感器倍率
互感器型号
互感器厂
电表互感器
零序互感器
互感器外壳
交流互感器
互感器电表
互感器原理
光电互感器
互感器变比
测量互感器
星格互感器
直流互感器
微型互感器
钳形互感器
漏电互感器
#
互感器校验
#
300
互感器校验专题,为您提供互感器校验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器校验相关的专业交流讨论,更多互感器校验相关内容请访问
土木在线论坛
!
电流互感器准确度选择及校验
所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。中国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。
这个电流互感器是干什么的
这里的小互感器有什么作用
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
求教这样互感器还有电流吗
这里的电流互感器怎么解读
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
-------互感器的选用----------------------------------
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
互感器现场误差校验装置配置方案
互感器现场误差校验装置配置方案---汉测电气 序号 产品名称 规格型号 技术参数
点击加载更多
APP内打开