一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.
因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;
有没有更好的匹配呢?
2楼
好像不用考虑冲击电流
回复
3楼
好像太大了点,毕竟实际工作电流最大才11A嘛
回复
4楼
对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的.
回复
5楼
放假了
几天没来看了
大家斗近来看看吧
考不考虑刚启动时的冲击电流>
回复
6楼
可以不考虑刚启动时的冲击电流,!同意4楼意见!"对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的"
回复
7楼
对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的.
同意
回复
8楼
互感器本身就考虑过动稳定的,不要考虑冲击电流,你那种量程到正常运行的时候,表的刻度根本就看不清楚,有一定的误差的!
回复
9楼
如果你选的表是标准规格输入信号的(5A)还是要加互感器,15/5
回复
10楼
同意4楼意见!"对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的"
回复
11楼
没必要用互感器的,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了
回复