电流互感器这样选可以吗?
追逐岁月
2006年12月31日 17:16:35
来自于变压器
只看楼主

一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.
因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;
有没有更好的匹配呢?
ares_rambo
2006年12月31日 20:05:14
2楼
好像不用考虑冲击电流
回复
caoaijun302
2006年12月31日 21:53:39
3楼
好像太大了点,毕竟实际工作电流最大才11A嘛
回复
w.binn
2006年12月31日 23:51:09
4楼
对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的.
回复
追逐岁月
2007年01月02日 20:59:07
5楼
放假了
几天没来看了
大家斗近来看看吧

考不考虑刚启动时的冲击电流>
回复
jdcleipeng
2007年01月02日 22:00:01
6楼
可以不考虑刚启动时的冲击电流,!同意4楼意见!"对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的"
回复
sun_polan
2007年01月03日 11:29:40
7楼
对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的.

同意
回复
tnt302@co163
2007年01月03日 11:53:06
8楼
互感器本身就考虑过动稳定的,不要考虑冲击电流,你那种量程到正常运行的时候,表的刻度根本就看不清楚,有一定的误差的!
回复
jpr0814@co163
2007年01月03日 17:22:49
9楼

如果你选的表是标准规格输入信号的(5A)还是要加互感器,15/5
回复
shaihua
2007年01月04日 10:31:46
10楼
同意4楼意见!"对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了,没必要用互感器的"
回复
yzj_xj
2007年01月04日 15:25:34
11楼
没必要用互感器的,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了