一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.
因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;
有没有更好的匹配呢?
12楼
电流表变比和CT变比最好一样的。
回复
13楼
电流表与CT怎么配合
回复
14楼
额定电流为11.6A,选3*10(40)A,就够了
回复
15楼
折腾乐
半天还没搞明白
电机的冲击电流对电流表有没有影响?
我现在把互感气,电流表都剩乐
回复
16楼
如果用电流互感器测电流选用75/5可以使用。但电流表不能用100A的!否则你测出的电流只有零点几安。你应使用同 互感器变比相同的电流表。如75/5 100A。当然这个陪置也可以选小一点也可以。最好选在40A以下。
回复
17楼
互感器是反应正常运行时的情况你按照计算的流的1.5倍选吧!
回复
18楼
!!!!!!!!!!!!!!????????????????
回复
19楼
1,没有必要用互感器.一般超过100A的采用的.
2,电表和互感器都不用考虑启动电流的问题.
回复
20楼
互感器75/5,电流表100/5这样搭配可以的,
注意一点的是你必须把电流表的最大量程换成75,用线号笔改就可以了
不过这样每个小表格就不大好读数了.
回复
21楼
可以不考虑刚启动时的冲击电流,!对三相5.5KW的异步电机供电,其额定电流为11.6A,选3*10(40)A就够了,没必要用互感器的,干嘛考虑那么多?不明白???
回复