请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
2楼
设计师错误,明显复制的图,都装3个吧,三相表配一个互感器,怎么配?
回复
3楼
顶起,求大师指教。
回复
4楼
电梯是小电机(一般在15~30KW之间),只一只电流表就一只电流互感器够了,有计量时才装三只。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-4-16 13:24 电梯是小电机(一般在15~30KW之间),只一只电流表就一只电流互感器够了,有计量时才装三只。大师,是不是装三只电流表就要三只互感器呢,别外,在好多千瓦需要做三只呢,求解,谢谢。
回复
6楼
叫我设计也就设计一个互感器,问题是图上的多功能仪表需要三相电流,还带谐波检测功能,有必要么?肯定是哪复制过来的图吧?
回复
7楼
需要检查三相电流的纯三相回路,装二只电流互感器,带较多单相负载的装三只电流互感器(接三只电流表的),只检查负载电流大小,无须看三相电流(平衡与否)的,装一只电流表。
回复
8楼
自己顶一下,请大师解释一下。
回复
9楼
图纸不可能都是完美的,有时一不小心,就画错了。这个看样子,是失误了,数显表用一个电流互感器不好接线
回复
10楼
我想这得看此处电流互感器的作用了,是不是只为提供一个信号啊?
回复
11楼
版主说的对。。。。 呵呵
回复