本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑
请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
2楼
一次反了吧?
回复
3楼
接反了,一次反,二次倒极性
回复
4楼
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 16:17 编辑
难道是两个厂家的一次线圈进出线不同,但安装时的接线位置都一样呀!
我刚才查了更早换的互感器与现在更换下来的一次侧进线出线还真的不一样,如果现在不更换互感器把二次侧的1K1-1K2,2K1-2K2接线调整为1K2-1K1,2K2-2K1行么?或者还有其他的方法吗使计量表不反转。
回复
5楼
一次反,二次倒极性可以
回复
6楼
支持楼上,可以换二次,把头尾换过来。
1K1-1K2为指示用测量绕组,2K1-2K2为保护用二次绕组。
回复
7楼
1K1-1K2为指示用测量绕组,2K1-2K2为保护用二次绕组。 电流互感器铭牌上有标示。至于电度表反转极性接反了。
回复