【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?
民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。这个条文的规定到底是明确不能使用变频器呢,还是可以使用变频器?控制装置的含义是什么?
【求解】关于一次风机用变频的供电问题
厂里用的一次风机用的是变频 有几个问题我一直不明白 1、变频器一方面可以直接通过工频供电,当然也可以变频供电。如果是变频,他是通过变频柜所带移相变压器到功率单元。功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? 因为我看到的接线柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C当然也是。 而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个?2、变频真的能省电么? 怎么省? 省了多少,怎么算出来? 频率和功率有关么? 是否有什么公式可以帮助理解?另外经常听到他们说风机大联锁,问下怎么个联锁? 哪几个联锁? 如何实现? 实现的好处是什么?问题有点白痴, 希望各位见谅.
壁挂炉变频风机有什么作用?
壁挂炉在满足采暖热平衡后,燃气壁挂炉长时间工作在30%~40%额定热功率状态。所以提高此时的燃气壁挂炉热效率更为重要。现在燃气壁挂炉基本上都使用了燃气比例调节阀,可以根据回水温度或者出回水温差,自动调节燃气输入量,从而调整火焰大小。在基本满足房间设定温度要求时,燃气壁挂炉是小火燃烧状态。燃气壁挂炉如果使用定速风机,送风量不可调。这样,燃气壁挂炉工作在小火燃烧状态时,势必会产生剩余空气量过大现象,烟气热损失也会随之增大。燃气壁挂炉配置变频风机,送风量与燃气比例调节阀的燃气进气量做到同步调节,把过剩空气量控制在合理范围内,将会有效降低烟气热损失。使用变频风机产生的有益效果是: 1、在30%额定功率状态下,使用变频风机时,较使用定速风机,燃气壁挂炉的热效率提高4%; 2、燃气壁挂炉使用变频风机后,运行噪音下降7dB~9dB; 3、燃气壁挂炉使用变频风机后,耗电功率下降15W左右。