【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2011年08月12日 15:48:56
只看楼主

民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。

民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用 变频调速器作为控制装置。

这个条文的规定到底是明确不能使用变频器呢,还是可以使用变频器?控制装置的含义是什么?
免费打赏
heizi0927
2011年08月12日 16:25:54
2楼
有没有人来讨论一下啊
回复
heizi0927
2011年08月12日 16:57:44
3楼
这个问题没有人碰到过吗?
回复
xiaobeixiao69
2011年08月13日 10:30:43
4楼
消防设备的原则是启动与运行要尽量的简单和可靠,现今的图集中消防类风机和水泵都已经不建议用软启动和变频调速,目的是在发生火灾是,消防类设备能够确保正常可靠的启动和运行,所以正压风机在国标图集上也是没有变频调速的,这个是暖通在设计正压送风量时不考虑电气控制的问题,其实不用变频调速也是可以实现风量的不同的。消防设备是不能用变频调速的。
回复
chefushe
2011年08月13日 10:50:27
5楼
新鲜事学习一下.
回复
sjg6843
2011年08月13日 16:08:38
6楼
我认为应按规范做。但实际上,由于各种各样的原因,往往有违反规范的时候,这是另外一回事了
回复
heizi0927
2011年08月15日 09:04:24
7楼
呵呵,那大家的意见还是比较同意的哦,都不支持用变频。我是比较奇怪这个项目里面用了变频,消防上怎么没碰到问题啊,消防局审图没看到?验收没看到?
回复
无止境
2011年08月15日 10:05:48
8楼
正压送风高层应该是用风口来调节的吧采用变频调节风量不合理
回复
jiangbo88
2011年08月15日 10:38:11
9楼
没见过,常规要求就是直接启动(变压器功率够大时)。
回复
fulyxu
2011年08月15日 11:41:10
10楼
加个旁路。
平时变频,消防直接启动。

[ 本帖最后由 fulyxu 于 2011-8-17 11:27 编辑 ]
回复
kailelaohu
2011年08月15日 11:55:48
11楼
;路过,学习
回复