【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2011年08月12日 15:48:56
只看楼主

民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。

民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用 变频调速器作为控制装置。

这个条文的规定到底是明确不能使用变频器呢,还是可以使用变频器?控制装置的含义是什么?
免费打赏
heizi0927
2011年08月15日 12:26:54
12楼


这个风机其实算大的,最多也就30KW,直接启动完全可以。放变频仅仅是风专业要求的变风量而已,像前面有人提到过的,风专业不了解电气规范可以理解,可是本专业还按变频设计,并且图纸通过审查,工程通过验收,就有点奇怪了

另外讨论下,如果不用变频,怎么处理?增加风机?
回复
feiniao0003
2011年08月15日 22:22:18
13楼
规范是要求不采用变频,那如果通风专业要求出风量有变化,那应该怎么控制呢 ?
回复
dt604140852
2011年08月16日 06:12:47
14楼
采用双速电机
回复
guoqi1230
2011年08月16日 09:30:47
15楼
学习了
回复
huifeideyu2009
2011年08月16日 16:15:56
16楼
消防设备还真没有变频控制,楼主的这个案例,通风专业需要三个风量,这样设计其实我认为就是为了节省风机数量,不过控制系统麻烦了,必须确保火灾时启动风机所需要的风量,所以我认为针对风专业的要求这样设计也是可以的。
回复
zhouweidut
2011年08月18日 09:17:39
17楼
这个是送风风机么?难道送风和排烟要求不一样。
回复
heizi0927
2011年08月19日 10:48:11
18楼

正压风机,因为楼层比较多,不同楼层着火时打开的楼层合用前室正压阀门数量、位置不同,要求的风量不同,而风专业设计时希望能够使用一台风机达到多段控制的目的,并且为避免设计时计算偏差、施工偏差等原因造成的设计风量同实测风量不同,想用变频器来调节(如果不用变频的话加装调节阀吧,我是搞电的,风没那么熟悉,说错了轻拍啊)。风专业的出发点应该说是好的,只是不了解电的规范,所以我一直想问的就是这个问题在电的设计上是怎么考虑的,不太可能是忽略了吧(是一家很大的设计院,排前三的),是否同当地消防部门、审图部门达成共识后采用的?其他兄弟有没有碰到过类似情况?
主要是讨论下,一方面解答我的疑惑,另外让大家也知道下
回复
dgshyjm
2011年08月19日 10:53:19
19楼
学习,
回复

相关推荐

APP内打开