论坛大侠: 现求教一个有关变频风机的问题。有一氨制冷车间,设计事故排风风量是35000,平时通风量为5000。没有符合要求的双速风机。能否考虑使用(不计成本)变频器。但按照风量功率与转速的关系,想要低速时风量达到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味着转速要下降至1/7。根据n=60f/p,则f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照规定,一般设定变频器频率为>=20HZ。总感觉哪里有问题。如果按照f
现求教一个有关变频风机的问题。如果按照f >=20HZ,是不是说明35000风量的风机无论如何都没法使用变频器使得风量将为5000?
谢谢大侠赐教!