论坛大侠: 现求教一个有关变频风机的问题。有一氨制冷车间,设计事故排风风量是35000,平时通风量为5000。没有符合要求的双速风机。能否考虑使用(不计成本)变频器。但按照风量功率与转速的关系,想要低速时风量达到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味着转速要下降至1/7。根据n=60f/p,则f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照规定,一般设定变频器频率为>=20HZ。总感觉哪里有问题。如果按照f

论坛大侠:
现求教一个有关变频风机的问题。>=20HZ,是不是说明35000风量的风机无论如何都没法使用变频器使得风量将为5000?
谢谢大侠赐教!
小虎爸
2017年07月14日 20:35:32
2楼
你算得很对,用变频风机不能解决问题,而且事故风机关乎安全,不宜采用变频风机,
回复
mygtmzx
2017年07月15日 11:17:34
3楼
谢谢小虎爸!现打算换个方案,装6台6000风量左右的风机,平时运行1台,事故时同时其余开启5台。这样是否可行??
回复
小虎爸
2017年07月15日 19:58:03
4楼
这样不好,风机太多,造价高,维修不方便。应该事故通风机一台,平时通风机一台。