排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
2楼
去看电气民规。
回复
3楼
排烟做变频风机
作用1.平时低速排风,着火时高速排烟
缺点是变频器昂贵
电气规范上好像不建议使用
回复
4楼
可以用双速风机啊,没有必要去变频风机
回复
5楼
不可以采用变频风机
回复
6楼
3楼同学正解,做双速即可!!!
回复
7楼
当然可以啊,做好防火处理就行了,不过楼主要想想为什么要改变风量呢? 还有就是要比较一下效率的和能耗的问题,频率过低时,变频器消耗的功率也很可观,是不是有必要?
回复
8楼
如果只是为了平时通风的话,用双速风机就行了……:)
回复
9楼
同意3楼的意见
回复
10楼
采用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟。
回复
11楼
多功能厅建筑,层高14m,想用回风机做排烟风机,回风机是变频,设备专业的审图意见没说不能用,但要考虑风管保温材料,但电气说不能用,故而征求意见,现另设排烟系统,满足电气规范。
回复