【求解】关于一次风机用变频的供电问题
hzm1217
hzm1217 Lv.3
2012年03月30日 19:01:51
来自于电站工程
只看楼主

厂里用的一次风机用的是变频 有几个问题我一直不明白 1、变频器一方面可以直接通过工频供电,当然也可以变频供电。如果是变频,他是通过变频柜所带移相变压器到功率单元。功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? 因为我看到的接线柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C当然也是。 而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个?2、变频真的能省电么? 怎么省? 省了多少,怎么算出来? 频率和功率有关么? 是否有什么公式可以帮助理解?

厂里用的一次风机用的是变频 有几个问题我一直不明白
1、变频器一方面可以直接通过工频供电,当然也可以变频供电。如果是变频,他是通过变频柜所带移相变压器到功率单元。功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? 因为我看到的接线柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C当然也是。 而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个?
2、变频真的能省电么? 怎么省? 省了多少,怎么算出来? 频率和功率有关么? 是否有什么公式可以帮助理解?

另外经常听到他们说风机大联锁,问下怎么个联锁? 哪几个联锁? 如何实现? 实现的好处是什么?

问题有点白痴, 希望各位见谅.
lingxuct
2012年03月31日 11:38:56
2楼
1、“功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? .......................而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个?”

说话前后矛盾,前面说是24个,后面问“为什么不是24个”?

2、变频器调速后,风机的阻风门就全开了,风的阻力减小了,是不是节能?当然还有功率因数的事。

3、大联锁是锅炉运行工艺所要求的事,锅炉在运行上需要水、燃料、风有要求极高的配合(供给),某一项达不到指标时,其他的都必须调整。如果风机跳车,必然造成“停止燃料输送”,那么,锅炉的温度将要下降,出汽量下降,进水也必须降量,最后必然要停炉!!!
在控制上按此逻辑联锁,电与仪、工艺的跨专业联锁,叫大联锁。
回复
hzm1217
2012年03月31日 19:32:40
3楼
第一个问题: 变频柜前后分别有12个功率单元 一共24个 ABC 三相 在24个功率单元上都有。但是我在图纸上看到的是8个单元串联. 。(我知道是8个串联,但是我不明白为什么24个功率单元上为什么会有ABC,不是应该是8个A 8个B 8个C么?)问题可能比较小白,希望见谅,以前学文的....

第二个问题:那如果是配置釜搅拌机变频的话(也就是普通电机的变频,是不是只有变速效果,并没有节能效果?)节能效果只会体现在有风门、阀门等有阻隔的电机上?
回复
lingxuct
2012年03月31日 22:29:02
4楼
第一个问题,按现在楼主的水平,我只能说:24个个单元,每相8个。
因高压变频器整流、逆变是由各个功率单元完成的,逆变单元由智能单元控制,能自动切除开路的故障单元,能短接击穿的故障单元,还能把A相的切换到B相(或C相)————自动调节输出的相角等..............................

因它是多个“整流/逆变单元的功率模块”组成的,高压输入是台多组输出电压的变压器。

后面一个问题,没有阻风门之类的设备,如果需要调速控制的,一定会有明显的节能效果。
如果不调速的设备,且不是满负载运行的,节能效果稍比调速的不明显一点。
满负荷运行的电机,用变频器控制后,只在功率因数提高上明显,节能总是存在的,只是多少而已。
回复
hzm1217
2012年04月01日 21:47:19
5楼
1、那您的意思就是说 的确是每个功率单元都有三相 而为什么是每相为八个串联是因为功率单元会自动选择?另外您指出的这些故障,功率单元也会自动的自我调节,是这样么?
2、嗯,大致明白了。 再问下 是不是 所有的交流电机都可以通过变频来变速及节能? 那交流电机是如何调速、节能的呢? 直流电机的转速该如何计算? 应该和交流的不一样吧?

问题比较多、大神 谅解哈、、、
回复
hzm1217
2012年04月01日 22:05:56
6楼
还有一个问题 当变频时,我如何计算节能多少? 改变转速时,是否转矩也会跟着改变? 还是恒定不变的? 是否有公式可以套用?
回复
dgshyjm
2012年04月02日 08:42:48
7楼
能不能节能要看有没有节能的空间,才好说!变频器的输出频率低于设备的额定运行频率一般都会节能,至于多少就要看工况条件了。联锁问题是个工艺,设备,电气仪表为了装置的安全生产采取的措施保障,怎么连锁也是工艺条件决定的。所以,了解工艺还是比较重要的
回复
hsa8
2012年04月02日 09:04:07
8楼
建议好好看看变频器基础及应用这本书。
回复
jxb850613
2012年04月02日 13:36:54
9楼
大联锁是锅炉运行工艺所要求的事,锅炉在运行上需要水、燃料、风有要求极高的配合(供给),某一项达不到指标时,其他的都必须调整。如果风机跳车,必然造成“停止燃料输送”,那么,锅炉的温度将要下降,出汽量下降,进水也必须降量,最后必然要停炉!!!
在控制上按此逻辑联锁,电与仪、工艺的跨专业联锁,叫大联锁。
回复
baohaizwl
2012年04月03日 07:30:25
10楼
功率计算问题太多,联锁是锅炉安全运行要求
回复
jxb850613
2012年04月03日 10:36:24
11楼
还有一个问题 当变频时,我如何计算节能多少? 改变转速时,是否转矩也会跟着改变? 还是恒定不变的? 是否有公式可以套用?
回复

相关推荐

APP内打开