变频恒压供水是如何节能的?
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
变频式空压机的节能特性
变频式空压机的节能特性 由于空压机马达的转速的实际消耗功率成一次方关系,降低马达转速将减少实际消耗功率变频式空压机是用压力感测器即时感应系统中实际气压和用气量。通过电器控制和变频控制的精确配合,在不改变空压机马达转矩(即拖动负载的能力)的前提下来即时控制马达转速(即输出功率),经由改变压缩机转速,来响应系统压力的变化,英格索兰空压机维修并保持稳定的系统压力(设定值),以实现高品质压空气的按需输出。当系统消耗风量降低时,此时压缩机提供的压缩空气大于系统消耗量,变频式压缩机会降低转速,同时减少输出压缩空气风量;反之则提高马达运转速增加压缩空气风量,以保持稳定的系统压力值。它和风机电机水泵节电一样,根据负载变化,控制输入的电压频率,跟变频器原理相同。其节能效果如下: 1、变频空压机维修的压力设定可以是一点,即可以将满足生
变频器节能省电效果评估
蜡烛燃烧自己照亮他人带来的光亮不仅仅是一室光明,还有心灵的温暖。变频器节能省电带来的效果有多大,它的节能功能是否真实有效给许多正在观望中的人抵赖了疑问。 通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。以一台水泵为例,它的出口压头为H0(出口压头即泵入口和管路出口的静压力差),额定转速为n0,阀门全开时的管阻特性为r0,额定工况下与之对应的压力为H1,出口流量为Q1。流量-转速-压力关系曲线如下图所示。在现场控制中,通常采用水泵定速运行出口阀门控制流量。当流量从Q1减小50%至Q2时,阀门开度减小使管网阻力特性由r0变为r1,系统工作点沿方向I由原来的A点移至B点;受其节流作用压力H1变为H2。水泵轴功率实际值(kW)可由公式:P =Q•H/(η c•η b)×10-3得出。其中,P、Q 、H 、η c 、η b 分别表示功率、流量、压力、水泵效率、传动装置效率,直接传动为1。假设总效率(η c•η b)为1,则水
节能变频器的机遇与发展
随着人口老龄化的日益严重,人口红利消失对于中国制造业来说可能会产生较大的冲击,尤其是劳动密集型企业,然而从长远来看,对于中国自动化产业而言,则可以算是一个好消息,“机器换人”给了自动化产业很大的发展空间,也许这是变频器产业“逆袭”的一个重要机遇。 在工业界,一致赞同行业趋向自动化、智能化控制发展的观点。而变频器的主要应用领域包含公用工程、煤炭、油气开采、冶金行业、电力行业、石化、食品行业等。因此,变频器在工业制造中的重要性非同可比。 中国变频器产业本就起步得晚,变频器在中国市场的推广应用是在上个世纪九十年代初,当时欧美、日本等发达国家的变频器技术、产业等都发展得比较成熟了,国外品牌垄断中国变频器市场的状态持续了很长一段时间。即便是现在已兴起了很多国产品牌,但是国外品牌是该市场