变频恒压供水是如何节能的?
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
无负压变频供水设备的概述
无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
小区变频供水方案的求助
现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!大家看看有何好办法解决呢:1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?
变频供水设备的主要优势
节水、节电、杜绝水质多次污染,供水质量高; 供水可靠,水压稳定; 全封闭供水,绝无楼层被淹之虞;高性能分压稳压器,独立实时调节各分区水压,确保各分区分压、恒压供水。 节省管理费用:设备智能化全自动运行,无需人员值守。因无水池、水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),所以不用清洗,不用消毒,免保养,免维护,节省管理费用可达95%以上; 设备使用寿命长:设备根据用水情况自动调节控制运行,无水锤、无冲击、磨损)小,而且设备采用食品级不锈钢抛光制作,无腐蚀,延长设备使用寿命达三倍以上; 保护功能完善:设备自身具有过流、过载、过热、缺相、水源无水自动停机等自我保护功能,安全可靠; 占地面积小,或不占地方:不用建水池,大大减少占地面积;各级分压稳压器高度集成,安装方便快捷,不占地方,综合节