母线槽干线怎么分支至层箱?
有一科技馆建筑,其中,1~3层的装饰照明用电量为300KW左右,相应回路由GCK低压柜引出。若我用双拼240的电缆是否可以施工?不行的话我打算用封闭性母线槽在电井内作为干线敷设,但不知干线如何引至各层配电箱?电缆还是母线槽?如果是母线槽的话怎么跟配电箱内的断路器连接?
请教有关母线槽插接箱的极数问题
请教有关母线槽插接箱的极数一般是三级还是四级的?三级和四级的有什么区别?分别用在什么场合?谢谢!请问有五级的母线槽插接箱吗?
请教个关于母线槽的问题
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
关于母线槽的抖动和声音
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
母线槽如何与配电箱连接
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
母线槽如何与配电箱连接?
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
母线槽的相保阻抗的计算
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
什么原因造成母线槽爆炸
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
这种情况母线槽怎么敷设啊?
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
关于低压连接母线槽问题!!!
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?