一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
因为不是当时就短路,根据楼主这样的分析,我的想法是,配电房有没有潮湿的现象,断路器上桩头及相间会不会是水珠凝聚。
回复
3楼
可能是绝缘被击穿
回复
4楼
回复
5楼
问题肯定是变压器内部有毛病引起的。
请问:1、第一次送电前有没有做冲击试验?
2、运行12分钟的数据正常吗?
3、第二次送电前有没有再检查?间隔多久?
回复
6楼
肯定是绝缘有问题。如果排除湿气造成结露,可考虑是不是施工工艺有问题,铜排有毛刺造成尖端放电:lol
回复
7楼
vs1合闸不同期好造成低压侧开关上端放电。本人经历过。
回复
8楼
需要请专家分析
回复
9楼
赞成5楼的说法,有可能是变压器输出电压过高,造成绝缘击穿。若不是变压器的问题时,低压侧短路时,大电流会在变压器烧毁前断开高压。
回复
10楼
有现场照片最好了
回复
11楼
而第二次送电11秒后高压柜内的VS1才跳闸。
回复