消防用耐火母线槽的选择,经验分享~~~
根据GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》第 10. 1. 10条和JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》第13. 9. 13条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求。消防泵、防排烟风机、消防电梯、火灾时继续工作的备用照明等消防设备及应急照明连续供电时间不小于180 min,配电线路应满足火灾时950 ℃、180 min连续供电的要求,因此工程设计时应选用能满足此要求的矿物绝缘类耐火电缆,大电流时(超过400 A)可选用耐火母线槽,以满足在火灾时连续供电要求。下面就各类耐火母线槽技术性能做一个分析比较,供设计人员在选择耐火母线槽时参考。耐火母线槽主要技术性能耐火母线槽主要技术性能有电气性能和耐火性能,其中电气性能的国内标准等同采用国际电工委员会(IEC)标准。老标准国标GB 7251. 2 - 2006《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》(已作废)对应IEC 60439. 2 - 2000
耐火母线槽与防火母线槽的区别
本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 编辑 耐火母线槽是专供消防设备的电源使用的,不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热,母线槽热能无法散发,所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外,其他母线都可以长期满负荷运行。 耐火母线槽与防火母线槽的区别: 耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。 防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,母线槽能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,耐火时间分别为30分钟、40分钟
这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借