母线槽的安装,母线槽的维护与保养
一,母线槽的维护 1.母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查;完全切断母线槽所有电源;并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修.防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。官方网站:www.cqtbdq.com母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏,喷水,潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部.检查母线槽系统零部件有无缺损,锈蚀现象,支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。 2.母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象.防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象.检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象.如发现有相间接地,绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查