母线槽的安装,母线槽的维护与保养
cqtbdq01
cqtbdq01 Lv.5
2012年09月19日 16:13:11
只看楼主

一,母线槽的维护 1.母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查;完全切断母线槽所有电源;并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修.防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。官方网站:www.cqtbdq.com母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏,喷水,潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部.检查母线槽系统零部件有无缺损,锈蚀现象,支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。

一,母线槽的维护
1.母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查;完全切断母线槽所有电源;并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修.防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。官方网站: www.cqtbdq.com
母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏,喷水,潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部.检查母线槽系统零部件有无缺损,锈蚀现象,支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。
2.母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象.防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象.检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象.如发现有相间接地,绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查,找出故障,或重新更换母线槽,或重新进行绝缘包覆处理.检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。
3.定期清除母线槽系统表面积尘,确保散热良好

二,母线槽安装前检查事项:
检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭,锁紧;用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于20MΩ.

三,母线槽安装:
1.首先要根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改;
2.进行母线槽安装现场的支架制作及安装;
3.进行安装前的绝缘检测;
4.吊装母线槽及段间连接;
5.对前期安装进行矫正,调整,检查;
6.将母线槽与配电设备连接;
7.安装插接箱等装置,对母线槽系统进行电气检测。
分岔母线:分支电流≥250A以上采用分岔母线与插接开关箱连接,可保证面接触的效果、更为安全。
四:母线槽的配件与技术参数
插接箱:插接开关箱内装自动空气开关(型号可根据用户选择)确保分路过载,短路保护,规格分100A, 250A, 630A整定值根据用户选择,并生产组合配电, 动力插接箱。
插接箱的插脚是重要的部件.本厂独有的工艺在插脚另加二块65猛弹簧钢片,确保插接200次以上仍具有良好的弹性接触.
高压共箱母线槽是重庆天宝公司吸收国内共箱高压母线产品特点,及参照国外同类产品设计生产的新产品, 它具有优良的机械特性,和电器特性,安全可靠,是高压大电设备理想的输电设备。
高压共箱母线槽品种齐全,用户可以根据需要选择电流等级和电压等级,高压母线外壳采用铝合金外壳, 有效的减小了过流电流引起的发热损耗.并采用高强度高性能的绝缘予支持导电体,具有良好的抗短路电动性能,室外安装时, 高压母线具有可靠的防雨结构,并具有良好的接地保护系统,可以确保高压封闭母线长久安全可靠的运行。
高压共相母线槽 电压等级6KV、10KV、35KV
防护等级IP54
可用于户内及户外
抗电流短时冲击性能强、电压降小。 www.cqtbdq.com
免费打赏
xu9852250
2012年11月08日 14:38:08
2楼
学习学习学习学习学习学习
回复
fei870228
2012年11月08日 14:47:24
3楼
··········踩过
回复
xm214126
2018年08月27日 13:10:42
5楼
学习学习学习学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开