母线槽如何与配电箱连接
lao___niu
lao___niu Lv.2
2005年06月09日 16:32:54
来自于照明工程
只看楼主

今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A

今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月09日 16:41:09
2楼
插接箱是通过插接件直接连接在母线槽上的,有对应联锁,不分闸不能拔出插接箱。一般2米直母线槽上可以连接3个插接箱
因为插接箱电流教小,对外再输出一般就用电缆了!
回复
李兴龙机电科技
2005年06月09日 16:44:41
3楼


9494.
回复
lao___niu
2005年06月10日 09:42:41
4楼
输出用电缆,那电源输入呢?
回复
zuoxaomin
2005年06月10日 09:58:14
5楼
我解释了啊,输入同过箱子的插件直接插在母线槽上就可以了,(箱子有接挂在母线槽上)点象抽屉。