这种情况母线槽怎么敷设啊?
lampard2011
2011年02月27日 16:43:56
只看楼主

10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?

10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。
问题
1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?

2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?

2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
lampard2011
2011年02月28日 08:42:33
2楼
等待高手出现
回复
淮岸听风
2011年02月28日 08:55:21
3楼
建议从二楼外墙引入室内,可以走桥架或穿管。这样只要砸开几块墙砖就可以,施工方便。
低压柜要做基础,如果楼板已施工好,不能做基础预埋,就用槽钢做基础,把槽钢焊成与低压柜大小合适的支架,形状就是外框为长方形,中间加横担,间距要与柜宽适应。最后点要牢记:基础槽钢要与接地装置相连
回复
淮岸听风
2011年02月28日 08:57:51
4楼
这个槽钢安装要留出电缆进入进线柜的位置。把进线柜靠近进线位置。
回复
lampard2011
2011年03月01日 10:30:05
5楼
多谢各位,对我这种新手来很有帮助
回复
lampard2008
2011年03月01日 11:01:15
6楼
ls的意思是用电缆连到进线柜,可是得好几根电缆拼接啊,能不能用母线槽?
回复
tianwei19820725
2011年03月04日 10:48:41
7楼
3,4楼说的很好,车间的布局感觉不是很合理,只能这样解决了
回复
qibow
2011年03月04日 12:25:22
8楼
学习下,顺便赚点土木币
回复