配电室接地线专题,为您提供配电室接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室接地线相关的专业交流讨论,更多配电室接地线相关内容请访问
土木在线论坛
!
变配电室接地线如何敷设?
变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]
1500KW配电接地线选型~~~急
分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大
关于配电柜接地线的截面选择
成套配电柜进线为2根(3*185+95)电缆并接,柜内设PEN排1根,配电柜基础槽钢已通过扁铁接地。试问各配电柜柜体与PEN排连接的保护接地线该选择多大截面?GB50169-92第2.2.4条只说明使用绝缘铜线不得小于1.5平方,JGJ/T16-92表14.6.2.1-1也有针对三种情况的规定。对接地我有些晕了,这个夏天太热,我的大脑太乱,恳请热心人解答。
配电柜接地线的基本要求
1. 接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措施。 2. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。
这样接地线也能通过验收!
这样接地线也能通过验收
关于配电室的电柜接地问题
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
有关北京院的选择变配电室的封闭式接地线的技术措施
北京院的技术措施第147页(第二版)第10.3.11条叙述如下:当变压器容量在400-1000KVA时,接地线封闭回路导线可采用40*4渡锌扁钢,或不小于50*5铜导体。当变压器为1250-2000KVA时,其封闭式回路导线可采用60*5铜导体。请问大家是否需要按照上述措施来选择变配电室内的封闭式接地线?或者是反对,请说出理由。
怎样检测异地接地线的存在?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
接地线能否不按设计改小?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?