这样接地线也能通过验收!
asmdl
asmdl Lv.12
2011年12月05日 21:43:13
来自于工地图片
只看楼主

.这样接地线也能通过验收!.

.


这样接地线也能通过验收!

e.jpg

e (1).jpg

e (2).jpg

e (4).jpg

e (3).jpg

e (5).jpg


.

e.jpg


e (1).jpg


e (2).jpg


e (4).jpg


e (3).jpg


e (5).jpg

免费打赏
kjhua
2011年12月06日 10:38:30
2楼
什么情况,接地是不是应该接地脚螺栓呢,应该用扁铜线吧,我也是初学者
回复
天空蔚蓝
2011年12月06日 10:51:37
3楼
应接到端子盒里吧
回复
zyct
2011年12月06日 11:09:20
4楼
不是设备的接地 我看像电气外壳某一部分接地 问什么不可以呢?
回复
默石
2011年12月06日 11:26:59
5楼
这个明显是外壳接地啊。可以这么做的啊。
回复
zmzhccq
2011年12月06日 11:27:07
6楼
接地线不规范,应用10平方的做接地,电机要压在接地螺栓上。
回复
dongge6666
2011年12月06日 11:38:12
7楼
接地线应从接地螺栓上接地。并且接地线应该不小于16平方。
回复
mqli2004
2011年12月06日 12:32:08
9楼
1.电缆与电机连接的一段应穿金属蛇皮管保护。
2.PE线的截面规范有严格规定。
3.金属保护管能否做PE线有严格要求。
结论:此工程需要整改。
回复
gami25103117
2011年12月06日 12:41:00
10楼
可能是外壳接地
不过不规范
回复
电气李工
2011年12月06日 12:55:03
11楼
这个接地,接地电阻能保证合格否,如果接地电阻不合格,那这外壳接地也起不到保护作用。
回复
lwq1982127227
2011年12月06日 13:08:30
12楼
不满足验收规范
回复

相关推荐