住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
2楼
狼友们啊!能回答下吗???
回复
3楼
不行.依据GB50054-95第2.2.9条,当相线截面小于等于16时,PE线与相线等截面.
回复
4楼
3楼说得对,不能减小。规范上有明确的规定。。。:lol :victory:
回复
5楼
知道不行为啥还要改小呢,再说10和16的线真的差很多么?
回复
6楼
楼上说得对,不能减小。。。:victory:
回复
7楼
我们做设计的按规范要求的做比较好,在<
<技术措施>
>也有规定;有时间看一下吧!!
技术措施>
回复
8楼
不可以,很久以前可以,所以现在许多老电工还习惯这么做,但按现行规范是不可以的。
回复
9楼
不能改.要安图施工撒
回复
10楼
不能改小啊,查一查<
<技术措施>
>就行了。
技术措施>
回复
11楼
呵呵怎么说呢?我觉得设计有时浪费,
回复