接地线能否不按设计改小?
shentx
shentx Lv.2
2008年06月05日 21:16:04
来自于照明工程
只看楼主

住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?

住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
shentx
2008年06月06日 14:05:04
2楼
狼友们啊!能回答下吗???
回复
zhou2046
2008年06月06日 16:47:02
3楼
不行.依据GB50054-95第2.2.9条,当相线截面小于等于16时,PE线与相线等截面.
回复
zcliang_007
2008年07月06日 17:56:01
4楼
3楼说得对,不能减小。规范上有明确的规定。。。:lol :victory:
回复
killer--king
2008年07月07日 08:56:51
5楼

知道不行为啥还要改小呢,再说10和16的线真的差很多么?
回复
zcliang_007
2008年07月15日 22:21:03
6楼
楼上说得对,不能减小。。。:victory:
回复
hxg-you
2008年07月16日 10:05:40
7楼
我们做设计的按规范要求的做比较好,在< <技术措施> >也有规定;有时间看一下吧!!
回复
混在电气
2008年07月16日 21:59:36
8楼
不可以,很久以前可以,所以现在许多老电工还习惯这么做,但按现行规范是不可以的。
回复
snhsm
2008年07月23日 10:15:00
9楼
不能改.要安图施工撒
回复
jipingjms
2008年09月22日 16:34:57
10楼
不能改小啊,查一查< <技术措施> >就行了。
回复
y8946928
2008年09月23日 18:17:13
11楼
呵呵怎么说呢?我觉得设计有时浪费,
回复