变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]
变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。
[
本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]
2楼
离墙面30mm,在柜子后面,是给柜子接地和做试验时接地用的。
回复
3楼
在柜子后面留临时接地极可以吗?
回复
4楼
柜子重复接地用的
回复
5楼
在柜子后面留临时接地极也是可以的,就是在墙上离地30公分将接地端子引出
回复
6楼
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
回复
7楼
线径大小有说法伐、?至少120方、?
回复
8楼
对于接地方面的,我也是一直似懂非懂,那位能详细解答一下呢?
回复
9楼
好象都是在猜测,偶见过的和做过的都是:
配电柜后面与墙之间是通道,柜后墙(离地150~300mm高)固定40或50的镀锌扁钢(小配电室也有25的),扁钢不能紧贴墙面,需要离开墙面30 mm左右(可以挂临时接地线),每圈不少于四处与接地装置连接。门口处(如果一样高会影响通行)需要往下通过。
回复
10楼
:lol
稍大的变电所都是这样,墙上300处敷设一圈接地极,过门处暗敷,用一40或50的镀锌扁钢做成U字形,用膨涨螺栓固定在墙上,接地扁钢每隔2米左右打个孔留接地用。
回复
11楼
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB50169-2006
里面对接地做法要求很明确
回复