关于配电柜接地线的截面选择
sudukay
sudukay Lv.4
2005年05月12日 15:04:11
来自于防雷减灾
只看楼主

成套配电柜进线为2根(3*185+95)电缆并接,柜内设PEN排1根,配电柜基础槽钢已通过扁铁接地。试问各配电柜柜体与PEN排连接的保护接地线该选择多大截面?GB50169-92第2.2.4条只说明使用绝缘铜线不得小于1.5平方,JGJ/T16-92表14.6.2.1-1也有针对三种情况的规定。对接地我有些晕了,这个夏天太热,我的大脑太乱,恳请热心人解答。

2005年05月12日 15:23:26
2楼
你所说的我也有些晕:
你说所有的配电柜均需与PEN排相连接,我认为有点问题.PEN排为N排与PE排合用统称,按你所说,你的进线为四线电缆线,理应采用是TN-C-S系统,在入户处做重复接地(即主柜进线侧),在主柜出线处N线及PE线不得再次接在一起(只允许一点接地),而你所说的所有电柜之N线及PE线再次接在一起显见与该方案不符;
回复
sudukay
2005年05月12日 16:22:59
3楼
谢2楼,“理应采用是TN-C-S系统”---可惜不是,TN-C

即便是TN-C-S系统,柜体连接PE线的保护地线截面究竟如何选择?
回复
mingsy001
2005年05月14日 09:26:32
4楼
我在东莞时,曾见过不少厂家之电柜,现记得落地式电柜好像是80*8之铜排(如有最新资料,查到后再回复)
回复
北斗星云
2005年05月15日 08:48:11
5楼
不得小于6平方.
回复
sudukay
2005年05月17日 16:42:58
6楼
晕,说简单一点:
1台配电柜,VV-1000 2根(3*120+70)电缆进线,旁边设扁钢接地一组。
1、基础槽钢同扁铁焊接做保护接地;
2、N线与扁铁螺栓连接,形成TN-C-S;
3、配电柜用螺栓固定在基础槽钢上;
4、配电柜本体与扁铁连接做保护接地,该连接线(排)的截面如何选择?依据?
回复