1500KW配电接地线选型~~~急
yzyuanxiang
2010年12月16日 21:20:39
只看楼主

分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大

分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大
免费打赏
rk5707
2010年12月17日 15:22:14
2楼
电加热管 谁没事摸它啊!所以就不要了!:lol
回复
lingxuct
2010年12月17日 15:28:11
3楼
安装只有70平方的(PE接地线),是1500KW加热管分40组,每组37.5KW,57A电流,断路器短路保护可能是63A的,短路电流到630A就跳,70平方的差不多。总线就不够了,应该在现场做接地极吧?
回复
z425286480
2010年12月18日 11:47:21
4楼
请问区管
57A电流是怎么来的啊?
回复
yzyuanxiang
2010年12月18日 19:27:31
5楼
P=/UXIX1.732
回复
yzyuanxiang
2010年12月18日 19:29:05
6楼
那地线选择多少规格