有关北京院的选择变配电室的封闭式接地线的技术措施
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2006年05月25日 16:53:50
来自于防雷减灾
只看楼主

北京院的技术措施第147页(第二版)第10.3.11条叙述如下:当变压器容量在400-1000KVA时,接地线封闭回路导线可采用40*4渡锌扁钢,或不小于50*5铜导体。当变压器为1250-2000KVA时,其封闭式回路导线可采用60*5铜导体。请问大家是否需要按照上述措施来选择变配电室内的封闭式接地线?或者是反对,请说出理由。

北京院的技术措施第147页(第二版)第10.3.11条叙述如下:当变压器容量在400-1000KVA时,接地线封闭回路导线可采用40*4渡锌扁钢,或不小于50*5铜导体。当变压器为1250-2000KVA时,其封闭式回路导线可采用60*5铜导体。

请问大家是否需要按照上述措施来选择变配电室内的封闭式接地线?

或者是反对,请说出理由。
免费打赏
weiyp1
2006年05月27日 17:08:29
2楼
没有人回答,自己先顶一下。
希望同北京院熟悉的的朋友可否帮助咨询一下。
回复
weiyp1
2006年05月30日 11:10:41
3楼
还是没有人回答。我感觉大多数设计人员(包括我在内)只是习惯性地照抄规范或前辈的图纸,而对
其基本原理都不太清楚。
回复
电气工程师
2006年05月30日 13:10:51
4楼
我的确也在这么照做,刚有个工程也这么修改的!
回复
weiyp1
2006年05月30日 16:31:00
5楼
你有没有想过,为什么要这样修改吗?
回复
zn28
2006年05月31日 13:11:05
6楼
接地线封闭式回路是什么意思??
回复
weiyp1
2006年05月31日 15:07:16
7楼
接地线封闭式回路是指:沿变配电室墙上明敷的PE干线。
具体可参照《接地装置安装》03D501-4,第48、49页。
回复
liujie61
2006年07月09日 23:47:37
8楼
7楼说的对.
回复