地库上有数栋住宅楼,地库内有高低压变配电室,从变配电室到每栋楼的电源电缆,还有设计为四芯电缆的吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2020年11月24日 17:40:34
只看楼主

大底盘地库内有高低压变配电室,大底盘上有数栋住宅楼, 请问:从变配电室低压柜,到每栋住宅楼配电室的电源电缆,还有设计院设计为四芯电缆的吗? 是否也能通过全国各地审图机构的审图而成为具有法律效力的施工图? 如果有,请告诉我是哪一年什么地方的图纸? 我想告诉大家的是: 这样的设计,明显是大错特错的!!! 因为明显违反了《建筑物防雷设计规范》的强制性条文6.1.2条。

大底盘地库内有高低压变配电室,大底盘上有数栋住宅楼,


请问:从变配电室低压柜,到每栋住宅楼配电室的电源电缆,还有设计院设计为四芯电缆的吗?

是否也能通过全国各地审图机构的审图而成为具有法律效力的施工图?

如果有,请告诉我是哪一年什么地方的图纸?

我想告诉大家的是:

这样的设计,明显是大错特错的!!!

因为明显违反了《建筑物防雷设计规范》的强制性条文6.1.2条。

muyuyao
2020年11月24日 17:48:13
2楼

七八年前,我就在本论坛发帖讨论过这个问题。没想到七八年后,我依旧能看到这种情况下四芯电缆的设计图纸,竟然依旧能在我所在的城市,通过自治区最高等级审图机构的审图,我对此感到很不可思议。急切想知道全国各地设计院,对以上规范强制性条文的执行情况。希望大家实事求是地畅所欲言!!!

回复
muyuyao
2020年11月24日 17:56:28
3楼

目前,全国的住宅小区,几乎都是以上模式的,太普遍。而那些根电源电缆,一旦被错误设计为四芯电缆,则会在所有住宅楼的基础钢筋内部,产生大范围的杂散电流,会起电火花而造成建筑物火灾,还会对整个地库、住宅楼的基础钢筋造成电化学腐蚀,从而缩短整个住宅小区内所有建筑物的寿命,四五十年后,楼会不会倒(特别是地震情况下),只有天知道!!!

一旦由此导致楼倒了,或引发了建筑物电气火灾,不知道又会死多少人?!

回复
muyuyao
2020年11月24日 17:57:01
4楼

2020年11月25日 11:34:59
5楼

很多人天真地以为杂散电流只会在多变压器变配电室内部未做一点接地时存在,其实只要真正理解了杂散电流的含义,就应当明白:你设计为四芯电缆供电,而住宅楼内部又必须是TN-S系统,则针对住宅楼,通常设计的三路(照明、消防应急主供、消防应急备供)四线电缆电源进线的PEN线,势必要在住宅楼配电室低压进线柜处做重复接地,分离为N线和PE线,而N线中就有整栋住宅楼的工作电流,其势必通过PEN线的重复接地点而杂散进入住宅楼的基础本体钢筋,再通过地库内变配电室部分的基础钢筋回流流经变压器的中性点,则几乎所有地库基础钢筋都会被电化学腐蚀。

回复
muyuyao
2020年11月25日 11:40:50
6楼

很多人天真地以为杂散电流只会在多变压器变配电室内部未做一点接地时存在,其实只要真正理解了杂散电流的含义,就应当明白:

你施工图设计为用四芯电缆给地库内部动力间,及与地库连体的住宅楼供电,而住宅楼内部又必须是TN-S系统,则针对住宅楼,通常设计的三路(照明、消防应急主供、消防应急备供)四芯电缆电源进线的PEN线,势必要在住宅楼配电室低压进线柜处做重复接地,分离为N线和PE线,而N线中就有整栋住宅楼的工作电流。

该工作电流势必通过PEN线的重复接地点而杂散进入住宅楼的基础本体钢筋,再通过地库内变配电室部分的基础钢筋回流流经变压器的中性点,则几乎所有地库基础钢筋都会被电化学腐蚀。

回复
muyuyao
2020年11月27日 10:40:54
7楼

请大家积极参与发言!!!

muyuyao:终于有人来参与了,可惜看不到内容,还在审核中

回复

相关推荐

APP内打开