接地技术行业的市场情况
接地就是将电器设备的某些部位、电力系统的某点与大地相连,提供故障电流及雷电流的泄流通道,稳定电位,提供零电位参考点,以保证电子、电器设备的正常运行和人员的人身安全。从应用来说,接地具有更广泛的需求。常规接地技术主要是利用接地体几何尺寸,实现接地泄流、降低接地电阻的目的,大量使用角钢、扁钢等构筑地网。现在由于各行业新技术、新设备的广泛运用,对接地提出了更多新的要求,接地工程需求增大。接地技术厂家也为在该行业取得先期市场而积极提高自己的技术优势,多种优化接地技术、新型接地专利产品在市场上逐步兴起。工程技术人员在全面综合接地网的泄流耗散能力、地网结构、寿命和稳定性的基础上构建科学、安全、稳定、持久的整体等电位接地系统。在接地技术行业,地网材料从钢质-铜质的演变引发了行业对电化学腐蚀的关注,并推动了新型接地材料的问世。由于大量新型接地材料和新技术方案的采用,我国高土壤电阻率条件下的接地技术得到迅速发展。接地从类别来看分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地。防雷接地和其他接地(电气安全、防静电、工作地)可能共地,也可能分地
接地技术中的几个错误概念
接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设