一次消谐器的主要功能是消除电网中的谐波
在电网系统中,消谐器作为一种重要的设备,对于保障电力系统的稳定运行具有不可忽视的作用。一次消谐器,作为其中的一种类型,更是以其独特的性能,对电网系统产生了深远的影响。 一次消谐器的主要功能是消除电网中的谐波,保护电气设备免受谐波损害。电网中产生的谐波,往往是由于非线性负载设备如整流器、变频器等的使用造成的。这些谐波不仅会导致电气设备的效率降低,还可能引发电气故障,对电网的稳定性造成威胁。而一次消谐器的出现,有效地解决了这一问题。 一次消谐器通过其内部的高性能滤波电路,能够有效地吸收电网中的谐波成分,减少其对电气设备的损害。同时,它还能够提高电网的功率因数,降低电气设备的能耗,从而实现了电网系统的节能减排。 此外,一次消谐器还能够提高电网系统的抗干扰能力。在电网中,各种电气设备的开关操作、雷击等因素都可能产生瞬态过电压和过电流,对电网的稳定性造成冲击。一次消谐器能够有效地抑制这些瞬态过电压和过电流,保护电气设备免受损害,提高电网系统的抗干扰能力。
一次通过一注也是可以的
今年开始报名的时候,因为是第一次考试,心里也一点信心都没有。但是都报名了,也就准备看看书了。从报名到7月份,基本上没有怎么系统的看,到7月末,一次在网上碰到一个负责注册考试培训的人,我问他我准备时间这么少,有没有希望通过,她说他们培训班复习时间短通过的也不少,她给我很大的信心。然后我就认真复习了。没想到考试居然过了。我的复习方法:主要方法就是做题,然后对照看规范,结合起来,这样规范的理解就深了。而且能静下心复习,就这样按部就班的复习到考试。施的书我都没怎么看,主要还是对规范的熟悉。考试感受:考场上再找参考书基本上是没有时间的;考试时尽量不要紧张考完之前不要放弃,感觉考得不好,不一定就不好发帖的目的是鼓励马上要准备注册考试的同志们,没什么不可以的。第一次也是可以通过考试的
谈谈电网“污染”---谐波
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
一次关于电梯参数的测试
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
关于谐波显示的问题(加急)
各位大师你们好,请问各地电力局对于谐波治理有什么要求, 说说我们这里,现在我们电力局在有两种方案一种在电容柜中装了一台谐波显示表就可以了(补偿器带谐波显示的不行和电力局沟通方案否定了),对治理不于干涉,一种装在计量室(以美变为例子,400KVA美变中我的计量室宽度为700宽高度为500,其中装设3块电度表,每块表按200考虑,就只要100了,其中考虑到中间间隙,就没有位置装设谐波表了,)在不考虑增宽计量室的情况下,怎么能实现计量室装设谐波表的实际问题,另外这块谐波表(只需要显示谐波),在哪里能买到,如果各位知道,能告诉我。 也许在美变这个问题上,有矛盾,根本没有距离了,还要装设谐波表,不可能实现,但也许有高人能想出办法来的:
关于有“目的”一次的措辞问题?
根据GB50319---2000《建设工程监理规范》中5.4工程质量控制第5.4.8条的规定:总监理工程师应安排监理人员对施工过程中进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽工程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。再者根据GB50319---2000《建设工程监理规范》的条文说明中第67页的5.4.8条中提出:监理人员应经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视检查、检测。主要检查内容如下:1、是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工;2、是否使用合格的材料、构配件和设备;3、施工现场管理人员,尤其是质检员是否到岗到位;4、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种作业人员是否持证上岗;5、施工环境是否对工程质量产生不利影响;6、已施工部位是否存在质量缺陷。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,监理工程师宜采用照相、摄像等手段予以记录。 对于以上要求检查内容我没有任何异议?但就是条文说明中:监理人员应经常地、有目的对承包单位的施工过程进行巡视