关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
JKW5C无功补偿器为什么不能自动投入?
原来用的是老式的补偿器,今天刚买了一个新的就换上了,白天上班的时候可以自动投入,可是我到了下班去看一下.功率因数只有,0.50左右,等了好长时间也不见一组电容投入,,我是这样设置的,投入门限是,12,切除门限是1因为电容柜里面的电容不是一样的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后时间选的是25秒.目标功率因数设置是0.93,大伙看看我的设置有问题吗?我厂的变压器是,200Kvar,电容选用10组,其中6Kvar2组,18Kvar4组,3Kvar1组,还有两组都是3Kvar+6Kvar连在一起用的.白天的时候补的还可以,可是到了下班补的就不好了,不是过了就是小了头疼死了,哪们大哥可以帮帮我啊?
静止同步无功补偿器SVG性能特点
1. 启动无冲击SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。2.任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。3.动态响应速度快SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。4. 优异的谐波输出特性SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之。其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,充分满足用户的需要。5. 占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合,而且还可做成移动式装置。
为什么无功功率补偿器不能自动补偿
我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因非常感谢大家的关注和支持我现在已经把问题解决了问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相 二:参数一个也没有调这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。