关于无功补偿器总是欠流问题
wok99
wok99 Lv.2
2007年09月28日 21:43:24
只看楼主

我司用扬州开发区华能电气有限公司的HK-10无功功率自动补偿控制器,10组25Kvar电容器,已经正常使用2年多,最近由于一次10KV高压缺一相电而断电一段时间后,控制器一直显示欠流,但在控制器的接线端有2A左右的电流,大型负荷停机后也有0.5A左右,已经将欠流设成100MA,还是欠流,电流 回路也不应该开路,因为在控制器的接线端都有电流的,更换过一只控制器还是如此,还有一情况:控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时,不欠流,输出正常,接到4组以上输出时(电容接触器线圈)欠流指示灯就开始亮了。不知是何问题,请教各位了,先谢谢!

我司用扬州开发区华能电气有限公司的HK-10无功功率自动补偿控制器,10组25Kvar电容器,已经正常使用2年多,最近由于一次10KV高压缺一相电而断电一段时间后,控制器一直显示欠流,但在控制器的接线端有2A左右的电流,大型负荷停机后也有0.5A左右,已经将欠流设成100MA,还是欠流,电流 回路也不应该开路,因为在控制器的接线端都有电流的,更换过一只控制器还是如此,还有一情况:控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时,不欠流,输出正常,接到4组以上输出时(电容接触器线圈)欠流指示灯就开始亮了。不知是何问题,请教各位了,先谢谢!
免费打赏
扬州华锦电气
2007年09月29日 08:41:47
2楼
可能取样互感器有问题,要不更换不同品牌的试一下。
回复
ccc678
2007年09月29日 09:16:50
3楼
接线是否松动?
回复
wok99
2007年09月29日 14:48:23
4楼
问题已经基本解决,初步判断是干扰问题,从互感器另外接线到控制器即正常,原来接线是和10组电容接触器线圈控制线平行走的,将这组电流回路线分别从控制器和互感器两端都断开,无意中用测电笔量这组线有感应电压(用万用表测量对地电压时,不管用交流10到500V档中的哪一档,指针都只摆动一点距离),详查这组线没有破皮,接地和断路等现象,本来怀疑是功率因数指针表有问题,表是串在电流回路中的,所以另走一组线,没想到就正常了,将功率因数指针表串入也正常。

现在不明白的是,该柜已经正常使用2年多了,为何现在才出现情况?
回复
wok99
2007年09月29日 14:52:17
5楼
这到也应征了控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时正常的原因。 不知道现在低压无功补偿柜在设计时是否要求电流回路要屏蔽或单独走线?