请教无功功率补偿器问题
xddqwj
xddqwj Lv.2
2009年08月17日 08:50:32
只看楼主

请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?
ksxhhysgl
2009年08月17日 11:30:04
2楼
电容投入后功率因数达到补偿仪控制器所设定的值时,控制器上一般会显示稳定。这时电容是不会再投入或切除的。
接触器上桩头发热而下桩头无明显发热则可能是接触器上桩头未紧固。