为什么无功功率补偿器不能自动补偿
yaoda33
yaoda33 Lv.2
2006年12月13日 09:13:26
只看楼主

我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。

有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因

非常感谢大家的关注和支持
我现在已经把问题解决了
问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相
二:参数一个也没有调
这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。
ccc678
2006年12月13日 09:29:34
2楼
无功功率自动补偿器上的信号线反了,对调一下.
即使过了保修期也可以要求厂家来看看.
回复
fairytale2005
2006年12月13日 16:47:52
3楼
你可把电流取线的两根线对换试一下,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作的
回复
wym77218
2006年12月13日 19:42:09
4楼
线接错了改过来就好了
回复
zp54321
2006年12月13日 19:52:28
5楼
同意fairytale2005
回复
首席技术官
2006年12月13日 21:02:32
6楼
从现象上看,一定是控制器坏了或者采样出问题了
检测到容性了还怎么往上投电容器呀
请更换或检查
回复
扬州华锦电气
2006年12月14日 08:00:17
7楼
他们保质期是多久呀?你说自动自动的从来就不能用,那不是有问题吗,你应该早说呀。可能有几个问题你可以检查一下:1.电流信号接反2.取样信号相位有问题。如果不是你所说的‘自动的从来就不能用’的话,还有可能是控制器已损坏。
回复
shenzhen_aut
2006年12月14日 13:39:19
8楼


支持2楼“西门吹雪”网友的说法,任何一个企业都应该对自己的产品负责,保修期过了也应该给予修理,适当收取材料费用就解决了。

技术交流:0755-26630066-186技术部
Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675

用户设备主管必读:如何选择低压无功功率补偿装置:http://co.163.com/forum/content/219_558731_1.htm

配电柜工程师设计与采购参考:无功补偿控制器技术讲义:http://co.163.com/forum/content/219_558690_1.htm
回复
whbqsd
2006年12月14日 15:55:16
9楼
你可把电流取线的两根线对换试一下,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作的,如取A相电流就要取B、C相电压这样才对,,或者控制器坏了
回复
whbqsd
2006年12月14日 15:56:08
10楼
背包袱
回复
tanym2000
2006年12月29日 14:36:14
11楼
取样互感器的位置是否正确?
回复

相关推荐

APP内打开