关于无功功率补偿的计算 (电容补偿)
我个题目是: 500KVA的变压器(副端) 需要补偿多少Kvar???(一般情况下变压器的功率因素是0.8 ) 我有2种计算方法:征求大家意见! 解法一:理论的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q无功功率=P(tga1-tga2) 又因为变压器一般的功率因素是 0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75一般 功率因素cosa2补偿到0.97 算出tga2=0.4左右 则Q无功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar 解法二:经验算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 经验算的话(取20%~30%) 大概补偿80Kvar到120Kvar 是吧 结论:理论与实践相结合!
一个关于电容补偿计算的问题
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 , 补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,取整,约需要补偿120Kvar的电容器 ,其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得来的?有网友告诉我是这样的来的:用反三角函数计算得来的。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 ,COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176,也有位网友告诉我用XP系统自带的计算器算出为35.90406…… ,请帮我,到底那个结果对啊?我是看百度供配电技术专家郭卫国帮助网友解惑后想到这些的